土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓如何启动泵
如室外消火栓从消防水池吸水,是不是要设室外消火栓泵,水泵如何启动?

全部回答(77 )

  • xzrfw
    48楼的讲的很好!学习了:lol
    2009-06-04 21:25:04 来自 PC 评论 举报
  • lixi625
    室外消火栓一般不是接市政给水管网的嘛?如果市政水的流量足够时,应该是不用设置泵的,不是这样的嘛?
    2008-11-29 10:08:29 来自 PC 评论 举报
  • jinhuajituan
    在作一个很小的化工厂的消防,消防部门要设消防水池,稳压泵,自动补水,:L 管网压力才0.2MPa,真愁!
    2008-11-28 21:39:28 来自 PC 评论 举报
  • xiaofengwork
    关于室外消火栓泵,可能很多人没接触到,是因为没有做过较大的小区,一类高层,市政为枝状时,必须做水池,包括室外水量,而水池保护半径150米,也就是说一个水池取水口根本没有办法保证整个小区,这时要做室外消火栓泵,形成室外消防管网,在网上设室外栓,
    至于室外泵的控制方式我也说不好,我认为井边设按钮远控,可行,但操作比较困难,压力感应启动感觉比较好,但具体电的东西我不太清楚,至于有人说到内外合用泵的根本不可行,因为如果那样,泵的流量需要几百吨的大泵,因为要保证同时使用,人工现场启也不可能,不知道消防车来,启泵,在达到一定压力,很可能会烧电机,至于电话通知人为启泵更是玩笑,上哪找人啊,
    2008-11-27 20:52:27 来自 PC 评论 举报
  • 西牛
    室外消火栓应该不用启泵,如果消防水池供消防车吸水,可以在水池旁边设一个吸水井。没有必要设室外消火栓泵。
    2008-11-24 17:25:24 来自 PC 评论 举报