成套开关柜部分技术指标咨询

发布于:2005-11-18 16:55:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问大师们有关成套开关柜的下述一些技术指标的情况:

10KV真空断路器的合、分时间要求是多少(不是单独的合闸,分闸时间),有这个指标吗?
10KV真空断路器的不同期时间要求是多少?
高低压成套开关柜的噪音水平有何要求?有这个要求吗?
高低压成套开关柜是否有“无线电干扰水平”的要求?是如何要求的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 忙里
    忙里 沙发
    大师们积极些啰,多向大家发表发表见解,不要保守!
    2005-11-24 09:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • 忙里
    忙里 板凳
    我查过一些资料,对断路器的不同期时间,真空断路器的合闸与分闸不同期时间均为小于2MS,所以四楼的不同期时间是对的,对断路器的合闸时间,分闸时间一般真空断路器的技术样本均有要求,但对"合、分时间”这样的技术指标本人还没听过,所以还望知道的大师说说哟,
    对后面的两项,我看了“高压开关设备的共用订货技术导则”DL/T-593上面是这样说的:
    “6.6 噪声水平1]
    对某些开关设备,在开关设备进行操作时应测定噪声水平。
    噪声水平对户外设备不得超过110dB;对户内设备不超过90dB(A声级)。
    噪声水平的测点应在距声源2m、对地高1.5m处测取。
    如果采用消声装置,则开关设备的开断与关合试验应在加装消声器后进行”
    “6.2 无线电干扰电压试验

    这些试验只适用于额定电压126kV及以上的开关设备,当有关标准规定有此要求时,就进行这项试验。
    本条款其余略”
    不知上述条款是否适合成套开关柜,
    另外我在“户内交流高压开关柜订货技术条件”没有查到上述技术指标的要求,查了部分的技订规范也没有,
    恭请大师门发表看法?