土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教关于10KV安全距离!?

请教关于10KV安全距离!?

发布于:2010-08-08 09:22:08 来自:电气工程/成套电气设备 96 26640 [复制转发]
本人之前做了几台10KV环网柜,现在货在工地,验收时说我做的环网柜预留的出线位置太小,不能保证高压出线电缆和互感器之间的有效安全距离(12cm)。
很郁闷的问题,一台环网柜里面同时安装真空负荷开关一台(FZN16A-12/T-630A/20KA),高压避雷器一组(HY5WS-17/50),电流互感器2只(LZZBJ9-10),电压互感器2只(JDZ10-10),还有带电显示器的传感器,
我就把电压互感器安装在了柜体的底部,两个电压互感器的中间作为高压电缆的出线位置,现在对方供电局竟然说出线电缆和电压互感器要保持有效安全距离,高压电缆的接线位置和任何部分的距离都是能达到的,本人无法理解电缆的绝缘部分还要和其他部分保持距离?
这个有没有相关的国家标准?请各位大虾指点!

全部回复(96)

只看楼主 我来说两句
  • loveskyliao
    loveskyliao 沙发
    我们做的都是底板进线开孔偏一边的,这样电压互感器就没问题了
    2010-09-27 22:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • wengjb1985
    wengjb1985 板凳
    2010-09-27 09:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq380722538
    qq380722538 地板
    我想是供电局的要求吧,一般柜体是2200*800*900的话电压互感器放柜底,留一半的位置给进线电缆是完全够的,我想的是会不会是你把电流互感器放得太低了,所以供电局会要求电缆放不下,
    2010-09-27 08:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • sjp1220
    sjp1220 4楼
    看来你的柜内出线设计时没有考虑好~
    2010-09-26 14:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • iamliutao
    iamliutao 5楼
    电老虎啊,不服不行
    2010-09-24 21:28:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(96条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

132KW柜子电源插接件问题

求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。