通风主管、干管、支管如何定义、区分及管内风速取多大?
通风主管、干管、支管如何定义、区分及管内风速取多大?
最近遇到一个大的公建项目,地下车库空间超大,30000多平方,请问通风主管、干管、支管如何定义、区分及管内通风时风速取多大?
发布于
2010-08-07 11:11:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
ghgohigh
暖通方面的内容
2010-08-30 08:55:30
来自 PC
评论
举报
yadazqc
首先要确公定车库的换气次数,再确定换气总风量,然后查表确定风速,最后确定风管的直径及支管:)
2010-08-16 08:52:16
来自 PC
评论
举报
qzty000
《暖通空调常用数据手册》里面就有有关风速的取值范围。
干管与主管是一个概念,至于风管之路多的情况下,比如说很多根直径200的管道接在一根直径500的管道上,很多根直径500的管道又汇集成一根900的管道接在通风机上,那么我就可以认为,200的管道为支管,500的管道为干管,900的管道为主管