土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 开挖半米后地下水涌出,采用何种地基处理方法??

开挖半米后地下水涌出,采用何种地基处理方法??

发布于:2005-11-16 10:08:16 来自:建筑结构/地下室设计 24 9025 [复制转发]
某工程(普通厂房)场地位于山间凹地,各层岩土特征自上而下如下:1层耕土,厚度小,层底埋深0.4-0.5米,2层粉质粘土(局部夹粘土、含有机质粉质粘土)层底埋深4.1-8.8米。3层粉质粘土(局部夹泥炭、含有机质粘土)层底埋深11.9-13.8米。场地地下水类型为潜水,静止水位埋深为0.5-1.6米,地下水主要接受大气降水的补给,水位受季节性降水影响较大,变富约为1米。场地抗震设防烈度为8度,建筑场地属二类,,无湿陷性,地下水具弱腐蚀性,场地土具中等腐蚀性,2层特征承载力105KPA,3层特征承载力110KPA,方案建议一般建筑物和轻型设备基础,采用开挖垫层法处理地基,将地基土开挖至2层粉质粘土一定深度,块石夯实后分层回填素土或沙砾石垫层至基础底面,其上可采用条形基础或独立基础。
目前开挖半米后地下水涌出,降水量大,现在实际应采用何种地基处理方法???

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • 郑萝萝
    郑萝萝 沙发
    2017-05-08 21:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • 郑萝萝
    郑萝萝 板凳
    不知道
    2017-05-08 21:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • wwwxxth
    wwwxxth 地板
    基础加深800-1000一边抽水,一边换填大径石子,然后在垫层底铺一层塑料薄膜;
    2009-07-27 17:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • 赛诺冗余密封
    混凝土缺陷修复技术培训:

    应全国各地工程界朋友要求,拟在近期将举办混凝土缺陷修补培训,培训主体内容如下:
    1. 混凝土裂纹快速高效修复
    2. 混凝土后浇带的高抗渗的前期处理,后浇带的漏水的后期高效快速处理
    3. 混凝土毛细孔的渗水的快速高效处理
    4. 混凝土的耐腐蚀的前期处理及后期处理
    5. 混凝土耐磨抗渗无裂纹防水地坪技术
    6. 混凝土的高压耐久堵漏
    7. 混凝土的注浆和湿喷浆的抗渗防腐施工技术
    8. 混凝土的加固处理

    全部技术为当今国内外先进施工技术,可大大提高施工速度和效率,节省时间和成本。
    报名表备索

    联系电话:0371-69816128
    传真:0371-69988067
    QQ: 575585326
    2009-07-20 06:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwq8200
    请问这种情况下
    计算基础要考虑那些?
    2007-04-24 21:25:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.65 万条内容 · 256 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

判别地下室顶层是否应该作为上部结构计算的嵌固

抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意: