有没有谁做过空气源热泵热水器(LG压缩机QJ196HBA)的,高低压力都高 但排气温度也不高
环境28°下 50°出水时候高压有25kg 低压8kg 排气温度70° 电流5.3A 谁帮分析下原因?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • yu66386
    yu66386 沙发
    进来学习的。。。
    2010-11-11 14:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • hc_119
    hc_119 板凳
    处理好了吗?
    请问这台机组之前是维修过还是刚出这种故障的吗?
    本人处理一台是换压缩机时操作失误导致系统有空气也是高压保护
    2010-11-10 23:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 地板
    高/低压是蒸发温度,和冷凝温度影响。
    排气温度是,蒸发温度,过热度,冷凝温度影响。
    2010-09-01 16:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • jlx16xwj
    jlx16xwj 4楼
    冷凝器是水箱内置盘管
    2010-08-31 20:38:31

    回复 举报
    赞同0
  • iloveki520
    iloveki520 5楼
    不知楼主的说的空气源热水器的冷凝器用的是套管式还是壳管式的,或许是盘管式的,考虑一下冷凝器的面积,还有循环的水量(套管式、壳管式),水温50度的话,机组压力一般在2.4Mp左右;水温60度,机组压力才28左右,如果冷凝器面积合理的话,机组压力还可以降低2.6Mpa。