我公司有一间1000级洁净室,近日决定更换18台车间的HAPA,但是小弟不清楚相关标准,例如HAPA的送风速的下限;送风量的规定等。1000级洁净室的HAPA过滤效率需要达到99.995%吗? 现我的FFU风速调到最大了,测量出来的送风速大都为0.6m/s,这样的HAPA应该更换吗? HAPA尺寸:1170*570*70,初阻力:120P. 求各位大虾指教!

全部回答(4 )

  • jiming_m
    新手路过,
    留步阅读,
    学习一下,
    以后备用,
    在此感谢。
    2011-04-04 19:23:04 来自 PC 评论 举报
  • dawenqing
    谢谢!!
    我的这个洁净车间自从2005年投产后,HEPA就没有更换过!!!现在只不过要将其中的一小部分改造才申请更换HEPA的,我察看了其品牌标签,生产HEPA 的厂家是 富泰。这种过滤器的滤料是采用进口玻璃纤维材质的,国产的很难达到初阻力这么小的。另外,请问更换与否的依据还用考虑是否漏风吗?测量漏风与阻力的工具大概要how much?
    2010-09-13 17:39:13 来自 PC 评论 举报
  • jackydong
    同意。

    但是1000级系统用FFU的话,平均风速能达到0.45就可以。因为系统设计的时候基本是按照这个参数设计的。
    不用更换。
    2010-08-05 10:40:05 来自 PC 评论 举报
  • ysyeagle118
    1.确定是否更换高效主要根据其阻力来的,超过初阻力的2倍即可更换,洁净室的高效一般情况下不超过两年换一次.
    2.FFU用的无隔板高效过滤效率为99.995%,即H14级
    3.目前最大风速为0.6m/s,从风速这个指标看目前高效还能满足洁净室要求的,一般情况下洁净室FFU设计的平均风速为0.45m/s
    4.高效目前好像没有送风速下限说法,一般设计风速为0.3-0.6m/s,有额定风量的要求,像1170*570*69 的无隔板高效,设计计算时额定风量取1200.
    5.不知道你用的是哪家的无隔板高效,据我的经验,初阻力实为120Pa的无隔板高效国内没几工厂能作到,基本上实测初阻力都在160-200PA
    -----------------------------------
    非专业过滤器研究人士,以上回答供参考。