我公司现正在施工一人防地下室地板,遇到一问题,即地梁与承台的锚固长度问题,有人讲该锚固长度应从承台边算起,有人讲应从承台中间的柱边开始算起.
若从承台边算,25的螺纹钢的锚固长度31d,承台的尺寸为1600*1600,柱子的尺寸为500*500(居中),这样进入柱子内的长度只有23cm.从观感上讲,不是太舒服.
经请示设计院的设计负责人,同意该做法.
请各位同仁评论一下,谢谢!

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • ljlbox
    ljlbox 沙发
    也遇过上面的两种情况,但是梁加密区的箍筋从什么位置算起?柱边还是承台边?要是从柱边算起,箍筋放到承台里面我觉得也没多大意义
    2008-11-14 13:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangchao-214
    wangchao-214 板凳
    锚固要看是多跨还是单跨梁,分别对待,单跨梁从承台边算锚固即可,而多跨连续的联系梁要从柱边算锚固。具体可参见06G101-6
    2008-11-12 12:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • chenzhiwei118
    chenzhiwei118 地板
    地梁的锚固,只需从承台边伸入一个锚固长度就可以了
    2008-11-06 20:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • quangzh
    quangzh 4楼
    有条件的可以做一个实验:锚在素混凝土和钢筋混凝土两种情况下的抗拔承载力。
    个人看法是从承台边算起
    2008-11-06 16:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • caouao
    caouao 5楼
    应该是从承台边上算起
    2008-11-04 13:40:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.38 万条内容 · 1381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢管混凝土如何进行施工

我现在有这样一个工程,想问问大家有这方面的经验,大家可以上来谈一谈,下边是我在网上找到的,说的不够详细!  钢管混凝土柱的零件较少,焊缝少,构造简单,柱脚常采用在棍凝土基础上预留杯口的插人式柱脚,因而工厂制造比较简单,同时构件自重较小,运输和吊装也较易,施工很简便,而且钢管馄凝土柱采用板材卷制,板材厚度都不大,一般在40m以内,无论工厂焊接和现场进行对接,都没有什么困难。同时,与钥筋混凝土柱相比,钢管混凝土柱的外皮钢管具有钢筋的功能,兼有纵向钢筋和横向箍筋的作用,所以管内没钢筋,省了钢筋下料和绑扎钢筋等一系列工艺,又由于柱外皮钢管本身就是耐侧压的模板,同时也省了支模和拆模等工序。近年来,泵送砖相当普遍,现场浇灌并无困难,我国创造并广泛使用的高位抛落不振捣混凝土的施工方法,更简化了现场灌混凝土的工序,简便了施工。也有在管柱下部开临时浇灌孔,用混凝土泵自下而上灌注混凝土的方法,既快,又保证浇灌质量。而且,在浇筑后,钢管内处于相当稳定的湿度条件,水分不易蒸发,省去浇水养护工序,简化了混凝土的养护工艺。