土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压启备变可以冷备用吗,为了省电。
高压启备变可以冷备用吗,为了省电。如何实现呢,现在是热备用的,每月光空载损耗就近5000元电费。

全部回答(5 )

  • electricity
    看你图什么了。。。
    2016-06-18 21:08:18 来自 PC 评论 举报
  • ww-2004-ww
    变压器低压侧的开关接入快切装置了,但不知道可否把高压侧开关也接进来,时间能否满足厂用电的需要,如果切换不及时的话,厂用电就失去了
    2010-08-12 15:17:12 来自 PC 评论 举报
  • mc81426406
    变压器空载损耗主要是涡流和磁滞损耗,能不能让变压器处于冷备运行主要还是要看你单位的接线方法,如果备变的低压侧的开关有BZT装置 那变压器必须要充电运行 要不就失去了BZT的意义,如果你单位的备变是在主变失点后手动切换的 那可以把备变改至冷备,等需要用的时候再合上高压侧断路器投入使用,不知道回答的是否详细
    2010-08-11 19:29:11 来自 PC 评论 举报
  • ww-2004-ww
    对不起,说的不清楚,是变压器低压侧开关处于热备用,现在高压开关是运行的,单位想让高压开关也处于热备用状态。
    2010-08-11 16:09:11 来自 PC 评论 举报
  • stone222333
    热备用哪来的空载损耗?断路器是断开的呀。
    2010-08-11 15:13:11 来自 PC 评论 举报