遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝

一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

地下室顶板裂缝.jpg


A裂缝.jpg


B裂缝.jpg


C裂缝.jpg


D裂缝.jpg

全部回复(433)

只看楼主 我来说两句
  • tianchonglong
    tianchonglong 沙发
    同意8#楼的说法。
    2013-06-10 20:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • 一叶偏舟
    一叶偏舟 板凳
    学习,学习!!
    2011-09-13 11:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • yangtao247992395
    用水不漏 上下都补
    2011-04-22 22:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • 飞刀
    飞刀 4楼
    缝是很麻烦的事情,其原因也是很多的,温差,养护,振捣,设备布线,过早加载等,都会产生裂缝,但是如果是沉降导致的,那就比较麻烦,设计院要承担风险,。。。结构真的压力大
    2011-04-06 10:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • szxym
    szxym 5楼
    看渗漏印记,除了施工缝其他基本度一个走向,个人怀疑是否为主楼与地下室的沉降差异造成的?