现在,北京城区还允许用GGF1型,少油断路器的高压柜吗?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • a13719911216@co163
    2000我到北京的时候,还有用GG1F少油开关,现在应该是没有吧,真空断路器的价格也不是很贵,又安全好用。
    2008-05-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • 成套毛毛
    成套毛毛 板凳
    值得顶以下
    2007-05-21 11:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • liu630
    liu630 地板
    新装工程是不让用了,不过运行中的配电设施还有很多是少油的开关
    2007-05-19 14:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • 我心飞翔
    我以前的做过的国营企业还用,现在的刚开的公司高压部分全部高压用真空断路器。低压用万能式断路器。
    2007-05-18 10:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • jpr0814@co163
    环网就是环型接线网络,终端就是末端
    2007-04-29 14:02:29

    回复 举报
    赞同0