土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 5000级无尘室换气次数计算

5000级无尘室换气次数计算

发布于:2005-11-09 22:58:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有一无尘室等级为5000级,我根据书上面的公式计算,结果算出来的换气次数为27次/H,然后查不均匀系数表对应按40次/H来选择不均匀系数为1.16,然后我觉的5000级的换气次数应为:40*1.16=46次/H,请问各位大侠,我选择的是否过于保守了?(还是只要按27*1.16=31次/H,这样又感觉太小了)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lanying
    lanying 沙发
    因为我碰到的工程别人设计万级无尘室都是按40次/H来计算的,但是万级的换气次数为25-40次/H,很多人都会取40次,认为比较保险一点,但是我觉的这其实是比较浪费的,个人认为现在的无尘室的设计都太保守了,资源浪费非常厉害!
    2005-11-10 23:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.34 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气净化项目一般用什么空调?

请教:我是新手,空气净化项目一般用什么空调?送风采用什么设备?谢谢

回帖成功