先请杭州的朱时光先生讲讲:
------
漏电火灾报警系统设计浅谈
ZSG
2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。

为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。

对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。

规范修改强调要自动检测漏电流、过电流,当超过规范规定时要切断电源并进行声光报警,还要求报出回路地址、状态。这次修改提出的是漏电火灾报警系统,因此要用系统设计来解决。但他又与消防火灾报警系统有关,所以漏电火灾报警系统应与消防火灾报警系统取得关联。当然,如果有一个统一的产品解决上述课题更好,但目前还没有。

根据以上情况,在设计漏电火灾报警系统时应考虑以下因素:

1、 要选用合适的防火漏电报警器,最好具备漏电和短路、过电流双重保护的内置塑壳断路器。防火漏电报警器电子感应电流大小,具备下述功能。

1)过、欠压动作保护:(当相电压达到275V时,发出声光报警动作;当相电压达到155V时,发出声光报警动作。)
2)漏电动作保护:(一般为漏电动作电流200mA、300mA、500mA可供用户分档选择)
3)漏电电流动作液晶数码显示
4)过载声光报警动作
5)故障动作语音拨号报警 ☆
6)短路、漏电声光报警动作
7)本机动作实时记录(过载、过、欠压、漏电、外触发)
8)三相负载指示(了解负载的用电平衡情况)☆
9)故障类型识别指示
10)联动实时记录配电柜内的开关电器(断路器)动作时间 ☆
11)外部控制(远程控制切断负载电源)
12)可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器联动控制
13)可与火灾自动报警系统联动,实现远程切断负载电源。(24VDC)
14)故障动作记录并可查询
15)自检(仅对本机电路进行自检)
16)专用组态软件,实现微机远程控制循环与多台报警器进行操作和日常管理。

2、 漏电火灾报警系统为具备微机技术,通讯技术的全总线智能型产品,组成分布集散的监控系统,便于设计、施工、布线管理。

1)产品具备标准化接口,监控计算机可对分散的报警器集中调度、控制、保护、监视、显示,达到用电安全管理、控制、保护、分析于一体的通讯智能化系统,并便于实现与消防联动。
2)大屏幕液晶显示,基于WINDOWS平台,全汉化的图形界面,操作人员可通过形象的图形加文字菜单及联机帮助,具有全局事件的响应功能,以动态图和声音提示系统设备的异常。
3)组态软件实现网络管理并具备有事故记录,状态显示、相电压显示,负载功率显示 、漏电动作电流显示 、用户负载档案、故障动作语音提示等功能,所有状态均可在微机的浏览界面上显示刷新。

4)监控系统具有较高的可靠性 , 灵敏度 , 快速响应速度,大容量的记忆存储功能和较高的实用性。

如何把漏电火灾报警系统设计得恰倒好处呢?应把握以下几个问题:

1、掌握设计的范围。

需要考虑漏电火灾报警的,住宅设计限定在每栋住宅进户主电源开关;公共建筑应为人员密集、装修高级、有易燃物品的场所,达到一定的面积空间或功能区。

为了保证人身安全,应按低压配电设计规范要求设置漏电流保护。只需要对其中重要的回路实行系统的检测和控制,如高级宾馆中的总统客房等。

2、防火漏电报警器的设置。

漏电火灾报警系统中防火漏电报警器一般设定漏电动作保护电流为200mA、300mA、500mA。根据不同建筑选用不同的档次。

根据选定的档次要计算某一面积空间或功能区的漏电流可能的实测值。对于较大的区域可能要几个防火漏电报警器。

3、漏电火灾报警系统的电源应按消防电源处理。

ZSG的想法:

漏电火灾报警系统是设计的新课题,规范提出了实时检测和报警双重要求。作者认为对漏电流的实时检测技术目前并不成熟、可以应用的产品很少、掌握过程参数并不重要;重要的是对达到漏电流设定值时系统要作出报警和控制。

如果可以这样认定,只要每一个漏电流保护器带输出辅助接点,消防报警和联动控制系统增加输入/出模块,增加漏电火灾报警显示盘,就完成了漏电火灾的系统计算机管理,构成了完整的火灾报警系统。试想,这样的设计思路每年要为国家节省多少的资金啊!

全部回复(227)

只看楼主 我来说两句
  • 我叫李珊珊
    谁能提供一个漏电报警系统的设计实例啊
    2015-06-18 13:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • chenwx205
    chenwx205 板凳
    谢谢各位大侠的分析指导!:)
    2014-07-23 17:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • shenhai0000
    shenhai0000 地板
    看看学习一下
    2013-03-05 11:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • clw709394
    clw709394 4楼
    这些年,这种产品销售一直不好,价格奇高。使用中经常误报,像防空警报,让人心烦。
    2012-12-29 14:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • naute756
    naute756 5楼
    是该换新的设计了

    中国节能网 http://www.cnjnw.net
    节能产品 http://www.cnjnw.net/channel/16198831
    2012-11-27 16:09:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(227条)