钢制和铜铝复合型散热器所谓新型散热器,是指表面采用先进的喷涂工艺,喷塑涂层表面坚固细腻,表面光滑、无尖角,不会伤害人体的散热器,而且这种暖气片的表面没有毛孔、毛刺,不易积灰,不滋生细菌。使用专用的清洁毛刷,就可以轻而易举地进行清洗。它们是传统铸铁散热器的替代产品,其中的代表便是钢制散热器和铜铝复合散热器。 目前散热器市场上技术比较成熟的并且被消费者热捧的新型散热器就是钢制的和铜铝复合型两种。钢制散热器重量轻、体积小、造型简洁,外形美观,便于安装。它的散热原理是以辐射为主,对流传热为辅;而铜铝复合型的散热器和钢制散热器相比,体积稍大、重量也略重,它的散热原理是对流为主,辐射传热为辅。那么对于两种结构、材质完全不同的两种产品,它们到底谁的散热效果更好呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
guolei12344
沙发
五、 调试与试运行
2005-11-04 11:37:04
赞同0
-
guolei12344
板凳
三、 施工安装质量验收
2005-11-04 11:37:04
赞同0
加载更多1.地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
2.地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
3.地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
4.地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。
5.初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应边连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
6.发热电缆地面辐射供暖系统初始通电加热时,应控制室温平缓上升,直至达到设计要求。
7.发热电缆温控器的调试应控照不同型号温控器安装调试说明书的要求进行。
8.地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。
回复 举报
1.加热管或电缆安装完毕后,在混凝土填充层施工前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。
2.地面供暖系统中间验收时,下列项目应达到相应技术要求;
(1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
(2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
(3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕;
(4)加热管与分水、集水器的连接处应无渗漏;
(5)填充层内加热管不应有接头;
(6)发热电缆系统每个环路应无短路和断路现象。
3.分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。
4.管道安装工程施工技术要求及允许偏差应符合表1的规定;原始地面、填充层、面层施工技术要求及允许偏差应符合表2的规定。 四、 低温热水系统的水压试验
1.水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。
2.水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。
3.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
4.在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。
5.水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。
6.在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干
回复 举报