土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个防排烟的问题

请教一个防排烟的问题

发布于:2010-07-27 13:46:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个防排烟的问题,建筑在划分地下室防火分区的时候,有个防火分区包括了储藏室和汽车停车库,我可以不可以把储藏室和汽车库划到同一个排烟分区内?如果可以那排烟量怎么计算?因为一个按面积算,一个按体积的换气次数算,两者在同一个排烟分区里,那怎么计算总的排烟量。如果不可以那又要增加补风、排风竖井,建筑也不好找地方。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xfd831
    xfd831 沙发
    苦呀,期待高手呀
    2010-07-27 14:28:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.92 万条内容 · 627 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库通风消防图纸,请各位大侠帮忙审一下图纸!

车库通风消防图纸,包括车库平时的防排烟系统,战时通风系统新人,做通风设计时间不长,请各位大侠多提意见,不胜感激![ 本帖最后由 lx0314 于 2010-7-27 13:21 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10