2 ATSE的使用要求
2.1 ATSE的使用类别应与负载特性相一致,满足表2.1的要求。
表2.1 使用类别
电流性质 使用类别 典 型 用 途
频繁操作 不频繁操作
交流 AC-31A AC-31 B 无感或微感负载
AC-33A AC-33 B 电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载
AC-35 A AC-35 B 放电灯负载
AC-36 A AC-36 B 白炽灯负载
直流 DC-31 A DC-31 B 电阻负载
DC-33 A DC-33 B 电动机负载或包含电动机的混合负载
DC-36 A DC-36 B 白炽灯负载
全部回答(15 )
理由是:参见上海电器科学研究所曲德刚先生的一篇《合理选用自动转换开关电器》一文,但是内容太多
没时间写上来,不好意思
2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。
2.3 在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。
2.4 当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2.4-1所示),当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧(如图2.4-2所示)。
图2.4-1 图2.4-2 图2.4-3
图2.4 PC级ATSE的短路保护电器应设置在ATSE的进线侧
2.5 ATSE控制器电源应取自ATSE进线侧。
“因为PC级可用于配出回路是互用的,而CB级却绝对不可以”???
理由是什么?