土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器
请问各位大虾:pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器或刀熔开关?

全部回答(15 )

  • shenfg

    理由是:参见上海电器科学研究所曲德刚先生的一篇《合理选用自动转换开关电器》一文,但是内容太多
    没时间写上来,不好意思
    2007-12-25 11:17:25 来自 PC 评论 举报
  • kindy8919
    2 ATSE的使用要求
    2.1 ATSE的使用类别应与负载特性相一致,满足表2.1的要求。
    表2.1 使用类别
    电流性质 使用类别 典 型 用 途
    频繁操作 不频繁操作
    交流 AC-31A AC-31 B 无感或微感负载
    AC-33A AC-33 B 电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载
    AC-35 A AC-35 B 放电灯负载
    AC-36 A AC-36 B 白炽灯负载
    直流 DC-31 A DC-31 B 电阻负载
    DC-33 A DC-33 B 电动机负载或包含电动机的混合负载
    DC-36 A DC-36 B 白炽灯负载

    2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。

    2.3 在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。

    2.4 当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2.4-1所示),当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧(如图2.4-2所示)。
    图2.4-1 图2.4-2 图2.4-3
    图2.4 PC级ATSE的短路保护电器应设置在ATSE的进线侧

    2.5 ATSE控制器电源应取自ATSE进线侧。
    2007-07-22 22:57:22 来自 PC 评论 举报
  • renshenghebi
    很有帮助,谢谢!
    2006-06-09 16:08:09 来自 PC 评论 举报
  • hundure.ll
    ATS双电源切换开关前应设带隔离功能的开关电器(如刀熔开关、负荷隔离开关等),而断路器不能作为隔离电器使用。又因为PC级ATS双电源切换开关只有接通、承载电流的能力,而无分断短路电流的能力,故PC级ATS双电源切换开关之前最好装设刀熔开关。
    2006-04-06 22:17:06 来自 PC 评论 举报
  • xudi1234



    “因为PC级可用于配出回路是互用的,而CB级却绝对不可以”???
    理由是什么?
    2006-04-06 12:35:06 来自 PC 评论 举报