土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 垃圾填埋场的防渗铺设问题

垃圾填埋场的防渗铺设问题

发布于:2005-11-03 12:13:03 来自:环保工程/污泥处理 10 2750 [复制转发]
城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2001版)对单复合衬里结构是按照这样的顺序:地基,细粒土及砂石导水层,土工膜,砂砾石,保护层,生活垃圾。而我看了一个2003粘设计的垃圾填埋场,防渗衬里结构是这样的顺序:地基,压实土层>300mm,1.5mm土工膜,300g土工布,300mm厚粘土,400mm厚砾石粒径4-6cm,生活垃圾。这里的300mm粘土是什么作用了,是规范上的保护层吗?但是又和规范上的顺序不一样了,搞不懂了。压实土层作用又是什么了?如果算作膜下保护层,这样就没了导水层了?这个是西南院的一个工程师设计的?有道理吗?
城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2004版)对复合衬里结构说明如下:基础,地下水导流层,厚度应大于30cm;膜下防渗保护层,粘土厚度应大于100cm,渗透系数不应大于10-7cm/s;HDPE土工膜;膜上保护层;渗滤液导流层,厚度应大于或等于30cm;土工织物层,生活垃圾。我现在接触了一个填埋场的设计,我该怎么布置防渗衬里结构了?各层采用什么材料呢?如果按照技术规范上的,1米厚的膜下防渗保护层,工程量还是很大哦?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • xiewubaby
    xiewubaby 沙发
    谢谢楼主的无私分享。。。
    2009-07-09 01:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • wwlhs
    wwlhs 板凳
    时间紧张,保存下先,下次来了参加讨论。
    2007-09-24 16:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • etr096506
    etr096506 地板
    我是做垃圾防渗设计的
    有时间大家交流一下。
    我也是四川这里的
    我的QQ是348397335
    有机会加我交流
    2007-07-31 10:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • ymq0591
    ymq0591 4楼


    看场地的地质结构,如果粘土能达到规范要求就投资少,有些地方含砂多投资就大!
    2007-06-02 21:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • xxzzaa
    xxzzaa 5楼
    请问诸位:这样的建设每平方米要多少钱?我们急建一个垃圾厂,谢谢。
    2007-05-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

污泥处理

返回版块

2.5 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问污泥为什么老是不长?

我用的是SBR反应器,所用的水是模拟生活污水,基本成分如下:淀粉0.067g/l、葡萄糖0.05g/l、蛋白胨0.033g/l、酵母膏0.017g/l,NaHCO3 0.02g/l、Na2CO3 0.067g/l、Na2HPO4 0.022g/l、(NH4)2SO4 0.028g/l和尿素0.022g/l等物质,运行水为基本成分的两倍,氨氮的量大概为7.2*2mg/L,COD为174*2mg/l多,污泥沉降得很快,大概十分钟就可完成沉降,SV30只有10%多点,有段时间是20%几的,以前的COD去除率和氨氮去除率都比较高,现在氨氮的去除率特别低,每次排出的水中几乎没有污泥,而且水很浑,请问有谁能帮帮我,告诉我采取什么措施可以提高污泥的增长量,否则下面的研究不知如何进行,本人对此不慎感激。