旁代合环前为何要退出零序保护?

发布于:2005-11-02 20:01:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
旁路代路操作的时候,在用旁路开关对旁母充电前要投入距离和零序保护,如果零序保护的几段压板是分开的,是否只投入零序一段就可以呢?因为旁母长度又不长。还有,合环前为何要退出零序保护?请教教我吧,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu80906
    liu80906 沙发
    旁路开关非全相合闸也可能造成零序保护动作.
    2005-11-03 09:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    合环前退出零序保护可能是考虑到旁路开关两侧隔离开关(一相或两相)接触电阻与被带路隔离开关(对应相)接触电阻不等,将造成两并列回路各自三相电流不对称,因保护装置的CT装在开关两侧,严重时零序保护会动作。
    2005-11-03 08:54:03