土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 压缩空气站

压缩空气站

发布于:2005-11-02 16:08:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 21 1951 [复制转发]
本人急需要了解相关压缩空气站的空调设计和工艺管道设计,不过再也闹不明白应该去哪个论坛问,恳请高手指教

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • xiaobei722
    xiaobei722 沙发
    非常感谢:time:
    2009-05-10 16:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiongbear11
    xiongbear11 板凳
    这么大用量的空压站,建议采用热回收型的压缩机组,回收热水或热风供空调使用,就是不知道你的排气量、压力和空气等级要求如何?如果只是一般空调仅考虑排风即可,3次/h就差不多了
    2008-12-05 22:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • cr-tt
    cr-tt 地板
    一般中小型采用风冷,风冷最好把空压机排风用风管引出室外,若不引,则需考虑用轴流风机消除风冷型排风造成的热负荷,
    大型的空压站一般都是水冷,我接触过的都是这样.
    2008-12-04 21:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • qipinang
    qipinang 4楼
    汉钟的空压机就很一般了,空压机站一般对室内的参数会有要求,但不是很严,因为一般像阿特拉斯或英格索兰等,对空压机吸入空气的温度会有一定要求,一般不允许太高,大型的空压建议采用水冷机组,冷干机及吸干机如有可能,建议采用联合式干燥机,可节约用地及再生空气.如是水冷机组,机房的通风量可相应减小,压缩空气量大时,同时应考虑空压机压缩空气的进风,排风管尽量做在空压机排风口上方.如是风冷机组,则一定要将空压机及冷干机的排风用导风管全部排至室外,一定要做.
    2008-03-13 18:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 5楼
    今天晚上听了汉钟公司的培训,又得到一份好图纸,谢谢各位。
    2008-03-12 21:13:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调是否能装喷淋

内容如题,请问有否规定这方面的内容

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10