土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么有两套电流互感器呢

怎么有两套电流互感器呢

发布于:2010-07-24 15:39:24 来自:电气工程/变压器 154 12712 [复制转发]
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了

20100724311.jpg

全部回复(154)

只看楼主 我来说两句
  • gwje
    gwje 沙发
    如果是总柜的话, 一组互感器可能是跟电流表串联的,还有一组互感器是采样给电容柜的也有可能,有的电容柜有共补和分补的必须是三个互感器。
    2011-11-26 20:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhy888666
    zhy888666 板凳
    电流表一组,电机启动时保护一组。电机的功率较大时,直接启动时热继电器会作用而动作,保护的一组电流互感器是在启动时把热继电器先断开,启动以后再合上。
    2011-11-25 21:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • abjhd
    abjhd 地板
    常见的。我公司在给一些化工厂做柜子时接2个互感器。一个是自己设备检测用,另一个接用户的检测装置,如操作柱。2个互感器的变比不一样。
    2011-11-25 14:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • 赛青飞
    赛青飞 4楼
    2011-11-20 19:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • pks210
    pks210 5楼
    一套计量,一套保护,建议看具体的二次图纸
    2011-11-17 14:08:17

    回复 举报