土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教气压与水压的区别?
在现在的施工验收中,有好多地方没法打水压,只好打气压,我不知道气压和水压是不是一样的,若不一样,它们之间怎样换算?打压当中该注意什么问题?各位高人,帮帮小弟我吧,也许我太幼稚了,可我真地不知道.

全部回答(8 )

  • 寒江月
    谢谢大哥的教悔
    2002-02-02 12:46:02 来自 PC 评论 举报
  • mlqs98
    对于气压与水压来说,楼上的老兄是对的,水压是针对强度的,对管网的渗漏检测不严,而气压不同,只要管网有渗漏你就逃不掉,所以对检漏来说,气压检测是“包青天”。
    2002-02-02 08:05:02 来自 PC 评论 举报
  • 寒江月
    谢谢高人赐教,我这边的问题主要是管线打压,我做了一条管线要求试压1.25MPa,要在平时很容易就通过了(打水压),但是,我现在打了三次都没通过(打气压),后来,降至1.0MPa,好歹通过了,为什么水压和气压有这么大的反差?我想提一下,我做的是塑料管。
    2002-02-01 20:30:01 来自 PC 评论 举报
  • bj2574
    水压试验为强度试验,气压试验为密封试验。一般气体容器先强度试验而后气密试验,液体容器仅强度试验。若反之,一旦容器强度失误,它的爆炸威力你可要估计足了。
    2002-01-30 16:59:30 来自 PC 评论 举报
  • 寒江月
    俺娘家还有没有人啊?
    2002-01-29 15:13:29 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)