手上有一个房子,下3层为车间,每层1800平方,车间的生产类别为丁类; 上5层为办公室,每层面积为541平方。耐火等级均为二级。
共8层,局部设地下室,用做消防、生活泵房及水池。
问题:1、这个房子的消火栓用水量按什么建筑类别考虑,需要多少?
2、需要上喷淋吗?

全部回答(8 )

  • 青春年少

    楼主说得对,现在很多工业用地性质的设计是厂房,然后后面做成大空间通透,后期厂区做成创意园形式出租这些厂房做办公,我们经常是按照甲方意思按照丙类厂房设计所以消防某种程度上严格于办公性质。

    2022-05-23 22:12:23 来自 PC 评论 举报
  • sun128051

    这是一个定性的问题,没有车间 办公建筑,只能是车间,或者是办公。先确认本建筑的属性,一般可以依据规划许可证。在定性后,下面的问题就是对规范就可以了。一般来说,这样的建筑出现在工业用地上的建筑,报建时按工业建筑报建的。但实际使用作为办公使用。

    2022-05-02 10:33:02 来自 PC 评论 举报
  • dreamfly
    学习
    2010-08-10 20:57:10 来自 PC 评论 举报
  • nybz1234567
    为什么不可以认为是高层厂房呢?丁类厂房又没有规定办公面积不可以和生产在一起。而且车间5400平方,办公只有2700平方,主要面积还是车间。定性为高层丁类厂房试试,可以套建规。
    2010-07-25 09:29:25 来自 PC 评论 举报
  • lwxii
    :call: :time: :hug: :lol
    2010-07-23 11:03:23 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)