土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 相邻两支水枪同时到建筑任一点的“相邻”如何理解
规范规定相邻的两支水枪(不是双出口消火栓)必须同时到达建筑的任一点,请问“相邻”如何理解,同一立管上的两支水枪算不算?还是必须两根立管上的才算?

全部回答(4 )

  • visitor
    普通民用建筑和高层民用建筑是不同的,前者并不讲究同层,比如底商单元式住宅。高规很明确是“同层相邻”。
    2002-01-27 14:54:27 来自 PC 评论 举报
  • wlj
    wlj
    通常情况下同一立管上的两个消火栓不能算作相邻的两支水枪。但7~9层住宅设在楼梯间内同一立管上的上下相邻两个消火栓可以算作相邻的两支水枪。
    2002-01-27 14:53:27 来自 PC 评论 举报
  • pegion
    同一立管上的两个消火栓肯定不能作为“相邻”解释。应该为同一楼层、不同立管而且距离最近的2个消火栓可认为是“相邻”两个消火栓。古代塔楼,属于文物保护对象的建筑,要求3个消火栓同时达到一楼层任意一点,可有1个消火栓和另一个位处同一立管。且电梯前必设1个!!
    2002-01-27 09:49:27 来自 PC 评论 举报
  • by
    by
    相邻消火栓出水枪数应为同层,上下两层消火栓主要起给楼板降温及防止火势蔓延作用.
    塔式住宅另有规定.

    2002-01-27 09:25:27 来自 PC 评论 举报