发电机转子绝缘测量方法

发布于:2005-10-30 20:04:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ljparadise@co163
    谢谢,解释的很好
    2006-09-12 17:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • ljparadise@co163
    我厂的一点接地继电器是测量转子绕组对地导纳原理式的.今天赶上机组停运检修,对励磁回路进行检查,发现励磁机绝缘电阻是大轴对正极是2.4MΩ,大轴对负极是50MΩ,转子偏压的原因可能在这,但为什么会出现这样.