过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,“ 可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“ 可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“可消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、所谓的“ 专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的,无论把氧化锌阀片的直径怎样加大,其吸收的能量都是有限的,动作阀值国家标准是根据多年的运行经验总结确定的,是不能随便可以改变的。
避雷器就是防止雷击过电压,所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”不可能“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
也就是说过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,也根本不可能提高系统过电压的保护水平。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 485 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
wenwenzhj
沙发
只有“激发”,PT才会发生谐振,没有“激发”PT是不会发生谐振的。
2010-08-27 09:10:27
赞同0
-
wenwenzhj
板凳
//www.tuffewiktor.com/content/224_1047081_1.html
2010-08-19 15:02:19
赞同0
加载更多1、过电压激发引发PT铁磁谐振
PT国标饱和拐点为1.9倍系统电压,当过电压大于1.9倍系统电压时,就有可能“激发”PT铁芯饱和而引发谐振。
如雷击过电压,避雷器直流1mA参考电压又大于1.9倍系统电压,避雷器动作残压更大于1.9倍系统电压,所以雷击可能引发PT铁磁谐振。
操作过电压(开断)如大于大于1.9倍系统电压,也可能引发PT铁磁谐振。
谐波过电压如大于大于1.9倍系统电压,也可能引发PT铁磁谐振。
2、系统对地电容储存的电荷泄放引发PT铁磁谐振
由于操作或系统发生故障,改变系统的运行状态,系统电容记忆的电荷通过PT泄放(中性点不接地系统只能通过PT泄放)也可能引发PT铁磁谐振。
如合空母线,变压器中性点等效对地电容记忆的电荷通过PT泄放引发PT铁磁谐振,所以电力系统运行规程规定合空母线时,先退出PT,然后在投入PT。
故障消失,相当于系统运行状态的改变,系统对地电容记忆的电荷通过PT泄放引发PT铁磁谐振。高电压技术教科书中说:PT铁磁谐振往往发生在故障消失后。
回复 举报
回复 举报