土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
洁净空调系统
\
求助。两种状态空气混合!高手进
求助。两种状态空气混合!高手进
两种状态空气分别送入室内,总送风量为80000m³/h。一种空气A温度为30℃,相对湿度90%,和另一种空气B温度25℃,相对湿度45%
1)求A与B要以多少比例混合时,可以使室内状态达到80%相对湿度?2)并求出室内温度?
请说明计算方法,越详细越好,跪求!!!!
发布于
2010-07-19 21:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
guo123juan
送风量:A 56200m3/h B 23800m3/h
混合温度:28.5℃
2010-07-22 11:55:22
来自 PC
评论
举报
jackydong
嘿嘿 需要回炉
2010-07-22 11:39:22
来自 PC
评论
举报
zxlahtc1
你还真不是高手:loveliness:
2010-07-20 12:35:20
来自 PC
评论
举报
friends_ever
查焓湿图最直接了,楼上说的没错。
2010-07-20 11:01:20
来自 PC
评论
举报
ecan000
可能我这样说显得没有创新精神?
但是这个问题最简单的解决方法不是计算。
画出焓湿图,标明AB两点,连线。找出AB直线与φ=80%相对湿度线的交点C。查焓湿图得出C点温度。AC/BC的距离即为混合比。
不知道这种方法算不算得上计算?
2010-07-20 10:48:20
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
nono_xx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
85
粉丝
1
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.3 万条内容 · 285 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
混合温度:28.5℃
你还真不是高手:loveliness:
但是这个问题最简单的解决方法不是计算。
画出焓湿图,标明AB两点,连线。找出AB直线与φ=80%相对湿度线的交点C。查焓湿图得出C点温度。AC/BC的距离即为混合比。
不知道这种方法算不算得上计算?