某宾馆,共六层,1,3-6层为客房,2层为桑拿洗浴,桑拿客流量未知,总客房标间数为60套。
要求每天24h供热水,其用热水高峰为每日19.00-24.00,采用燃煤锅炉供热水,提供热水为客房和桑拿洗浴。楼顶水箱为5T(准备改成20T),其最高日热用水量如何确定?
为其锅炉选型需要哪些参数?

另求A4图纸版面CAD标准图框!求各位大虾帮助,不甚感激!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • fengliuchuan1380
    哦,甲方说的一般每天热用水量20T,其实就可以把它当作日最高热用水量么?
    桑拿的具体情况还是不知道。
    我用Q=Kmq/24 代定额算的是19.5立方/天,和20T差不多。
    2层桑拿我就直接多加了30人的热用水定额。
    2005-10-30 15:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    首先要用小时耗热量来选择锅炉设备,对于桑拿房的热量怎么确定,那得看甲方的要求,和房间布局,看有多少个桑拿蒸房需要用蒸汽或热水的,这样才能确定设备的型号.
    2005-10-29 14:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • fengliuchuan1380
    这种情况2层桑拿洗浴的总当量大概为多少?
    没高手来解决吗?
    2005-10-29 08:50:29

    回复 举报