土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩灌注桩的桩头也要打掉500mm吗?
我们的质检站要求人工挖孔桩灌注桩的桩头也要打掉500mm,我觉得人工挖孔桩灌注的桩是分层振捣着浇上来的,不是泥浆护壁灌注桩,为什么要截桩呢,有那位高人给我说说依据吗?

全部回答(62 )

  • 张景轲
    支持2楼的观点,要是是干孔的的话,那么是不用凿500那么多的,凿掉50-100就差不多了,这个质检站确实有点扯蛋
    2009-07-09 16:43:09 来自 PC 评论 举报
  • dwg06
    那位兄台能说出凿桩头出自哪个规范
    2009-07-08 22:49:08 来自 PC 评论 举报
  • lqsz
    应该不用了,不用去掉50cm
    2009-01-18 16:26:18 来自 PC 评论 举报
  • 孤行听雨
    同意2楼的意见,水下浇注的和干孔的桩要区别对待!!!规范是死的,人是活的呀!!!:call: :call: :call:
    2008-12-10 00:20:10 来自 PC 评论 举报
  • qf-xy
    1、之所以要破桩头是保证桩身全长范围内的混凝土强度,保证率95%以上。
    2、不论是什么形式的灌注桩,不论孔内有没有水,只要按规范认真浇注震捣混凝土桩顶或多或少都是有浮浆和松散底强混凝土的。
    3、破多少应根据现场实际情况看,规范也给的是一个指导值。
    4、在规范的项目管理出发和确保质量的前提下,统一超灌一个具体的数值在破掉是很有必要的。
    2008-12-07 23:31:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(62条)