浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗
浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗
浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗?国标<等电位联结安装>(02D501-2)第六页明确要求连接,但实际很多工程都不做,是否一定要做?
发布于
2005-10-25 17:18:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(48 )
a85994969
设计上一定要有,不管是高层还是底层.
2009-02-13 15:42:13
来自 PC
评论
举报
sjj1986
同意40楼
有规范可参照,坚决执行。设计人员一定要有这种意识。做了不是你的错,不设计那就是你的全责了。
2009-02-13 15:34:13
来自 PC
评论
举报
zhyspace
肯定要接的呀,不过你不接也接上了.为什么怎么说呢?因等电位联接与进水管要连接,家用电热水器一般常插在插座上面,所以PE线已经与等电位连接端子连上了,除非我们不用电热水器!
2009-02-05 14:54:05
来自 PC
评论
举报
alft118
ok啊! 肯定!
2008-08-04 15:17:04
来自 PC
评论
举报
加肥猫
:victory:
2008-08-04 13:40:04
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(48条)
相关推荐
xmhuli
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
163
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.63 万条内容 · 153 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(48 )
有规范可参照,坚决执行。设计人员一定要有这种意识。做了不是你的错,不设计那就是你的全责了。
:victory: