土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【22B-2-29】防跳继电器电流最大多少

【22B-2-29】防跳继电器电流最大多少

发布于:2005-10-24 20:09:24 来自:电气工程/继电保护 7 2164 [复制转发]
趁草稿还没扔掉,再奉献一题:

跳闸线圈容量 220VA,电压220V,问防跳继电器电流最大多少?

<= (220VA÷220V÷1.5)=0.67A

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    是1.5吧,怎么成了2了?
    2005-11-05 22:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • kjf64087968
    kjf64087968 板凳
    配电设计手册
    防跳继电器灵敏度系数不小于2.
    0.5A,可惜考试时没答对选1A
    2005-11-05 09:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 地板
    大家在此讨论这个题目。
    下面也有同一个题目的讨论,已经被我锁了。
    http://co.163.com/forum/content/222_208153_1.htm
    2005-10-29 11:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 4楼

    是的。
    2005-10-29 09:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • linqinggl
    linqinggl 5楼
    没蒙对 -1
    2005-10-29 00:14:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.2 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教问题:过电压继电器与低电压继电器的区别?

过电压继电器与低电压在结构上、原理上有什么区别?还请高手指点为谢!!!!1

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10