土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 基础打偏了,该如何补救。
在施工铁路的挖井基础时,素混凝土基础位置偏了1米的样子,我想在旁边再补1米,想知道施工缝该如何处理,需要配筋或使用修补界面剂之类的东西么?
如果需要使用修补界面剂,选膨胀剂好还是减缩剂好,望高手帮忙,或大家一起讨论下。
对了,基础上面是重力式桥墩,也是没有钢筋的。

全部回答(6 )

  • cadjins
    挖了重新做,哈哈
    2010-07-28 16:42:28 来自 PC 评论 举报
  • aucool
    植筋了
    2010-07-22 18:10:22 来自 PC 评论 举报
  • weishengda
    监理还能发现?植筋了吗?最好是植点钢筋。。没有水就好。。
    2010-07-22 10:25:22 来自 PC 评论 举报
  • aucool
    不好意思,最近工作比较忙,也没有时间上网。
    今天来还是要谢谢各位,基础基本上已经处理完毕了,基本和2楼的哥们说的一样。
    基础的地理位置在山区,基本上不受地下水的影响。
    接缝的位置不在墩身范围内,不过施工缝被我做成平缝了,怕被监理发现:(
    2010-07-20 21:40:20 来自 PC 评论 举报
  • tsing8201
    做垂直施工缝处理应该没什么问题,我觉得还要考虑两个问题,一个是接缝的位置在不在墩身范围,二是要防渗水,施工缝最好是做成凹凸型
    2010-07-18 18:15:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
这个家伙什么也没有留下。。。

铁路工程

返回版块

6.74 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10