基础打偏了,该如何补救。
在施工铁路的挖井基础时,素混凝土基础位置偏了1米的样子,我想在旁边再补1米,想知道施工缝该如何处理,需要配筋或使用修补界面剂之类的东西么?
如果需要使用修补界面剂,选膨胀剂好还是减缩剂好,望高手帮忙,或大家一起讨论下。
对了,基础上面是重力式桥墩,也是没有钢筋的。
发布于
2010-07-17 00:12:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
cadjins
挖了重新做,哈哈
2010-07-28 16:42:28
来自 PC
评论
举报
aucool
植筋了
2010-07-22 18:10:22
来自 PC
评论
举报
weishengda
监理还能发现?植筋了吗?最好是植点钢筋。。没有水就好。。
2010-07-22 10:25:22
来自 PC
评论
举报
aucool
不好意思,最近工作比较忙,也没有时间上网。
今天来还是要谢谢各位,基础基本上已经处理完毕了,基本和2楼的哥们说的一样。
基础的地理位置在山区,基本上不受地下水的影响。
接缝的位置不在墩身范围内,不过施工缝被我做成平缝了,怕被监理发现:(
2010-07-20 21:40:20
来自 PC
评论
举报
tsing8201
做垂直施工缝处理应该没什么问题,我觉得还要考虑两个问题,一个是接缝的位置在不在墩身范围,二是要防渗水,施工缝最好是做成凹凸型