土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用于循环冷却水技术存在的问题探讨!!

中水回用于循环冷却水技术存在的问题探讨!!

发布于:2005-10-24 09:07:24 来自:给排水工程/中水处理回用 5 5048 [复制转发]
中水回用于循环冷却水技术存在的问题探讨!!
城市污水在使用过程中加入了许多污染杂质,经过二级处理后,可去除SS 60%以上、BOD 90%以上,COD 95%以上、色度40%~60%、浊度70%以上。但相对于新鲜水源,仍含有较多的微生物、有机物、无机盐离子和氨氮、磷酸盐等杂质。这些杂质的存在,对冷却水系统的影响是多方面的,使得污水具有更强的腐蚀、结垢、微生物过量繁殖等不利因素。
水质影响因素有1、微生物数量超标2、无机盐离子浓度过高3、悬浮物的影响4、氨氮的影响5、 PO43-的影响6、表面活性剂的影响7、卫生问题。
大家能否把具体的因素详细探讨一下?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • jimmy5200556
    jimmy5200556 沙发
    能再详细一点么!
    谢谢!
    2008-07-10 10:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • 泽世利群
    泽世利群 板凳
    企业用水价格较高的地区,还是用膜处理较为直接,不过预处理一定要做好……
    2005-11-27 00:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • pp-2a
    pp-2a 地板
    、微生物数量超标----冲击加氯及杀菌剂2、无机盐离子浓度过高---膜处理3、悬浮物的影响---过滤
    2005-11-26 10:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • george_jiang
    可使用粘泥抑制剂,连续投加,菌藻抑制效果很好,但成本高.
    2005-11-20 21:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • chaoer507
    chaoer507 5楼
    1、微生物数量超标
    受污水处理工艺的影响,中水中的细菌数量远远超过循环冷却水的水质要求。其中对系统影响严重的异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌、真菌的数量分别为:(1~5)×106、(1.4~2.5)×103、1.4×103、1.0×103个/ml而国家控制标准分别是<5×105、<100、<50、<10个/ml,属严重超标。
    除普通的微生物过量繁殖易产生污泥大量沉积、水力输送压力增加问题外,异氧菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等总数较高时还易导致垢下腐蚀、坑蚀、微生物腐蚀等问题,真菌则会侵蚀木质结构的冷却塔或木质部件。而这些微生物在营养物丰富、温度适宜、供氧充足的冷却水环境下,更容易大量滋生。因此,如果不对微生物数量加以控制,将导致水质迅速恶化。
    2005-11-01 11:02:01

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9280 条内容 · 150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在中水用什么工艺?

大家好!现在中水达到回用指标都用什么工艺?大家谈论一下吧。。。。。把自己知道得拿出来分享一下可否?

回帖成功

经验值 +10