重合闸在两侧电源的线路上作用时,考虑到断开之后线路两侧电源间电动势角摆开,有可能使两侧电源之间失去同步。顾采用检查同期重合闸。那么在什么情况下要考虑检无压呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句你误解了断路器断路开断次数与额定电流开断次数。ZN28断路器的额定电流开断次数10000次,短路电流开断次数30次。不会你们每次都是短路电流开断吧。那你们的线路问题可就大了。断路器开断短路电流次数达到寿命要求时必须更换断路器。不光是灭弧室。[/quot
同意!
回复 举报
同意上述观点,30次的开断次数正常情况下应该是用100年都不会开断这么多次.
你可能是误解为额定电流的"开断"--正常的分.一般断路器分合额定电流的次数叫电寿命,多数在1万到2万次左右.分操作额定短路电流称之为额定短路开断,即使是只开断1次,如不经过检修,是万万不可以再次使用的.
回复 举报
回复 举报
好象不太可能,即使是短路开断也不一定达到额定短路电流,有的可能是过载电流,
这时要看真空灭弧室的动触头的杆上有个点,是表示触头烧蚀距离的,到端面就表示电寿命终了,如果没到,要打耐压,测回路,测开距,超程,合分速度,弹跳等特性参数
回复 举报