土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 如何计算连廊在人行荷载下的自振频率
跨度23.5米,拟作两根工1100X400X20X30截面的钢梁,两端简支。连廊上铺150厚压型钢板,板跨4.3m。挠度最大值是98.现在想计算一下人行荷载下会不会发生引起人不悦的振动。我该用什么软件及怎么计算。
由于本人不是专业的,对动力方面的概念不是很清晰,请大家不吝赐教。谢谢。

全部回答(8 )

  • leezhihui
    看过 有所学习
    2013-12-17 09:48:17 来自 PC 评论 举报
  • yzg19831111
    我也觉得这个问题还是用ansys计算好一些
    2010-12-08 15:59:08 来自 PC 评论 举报
  • nanhai012214
    midas计算钢结构不是其强项,不过这样简单的小结构还是没有什么问题,复杂一点的钢结构一般都是用ansys计算!
    2010-11-04 10:00:04 来自 PC 评论 举报
  • mxq3026
    这个你应该用MIDAS/civil来计算,具体该怎么算也不是三言两语说得清楚,你最好请一个是本专业的人来教一下你,安全很重要啊
    2010-11-01 19:27:01 来自 PC 评论 举报
  • zl17252148
    是啊 midas算自振还可以。
    2010-09-04 11:00:04 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)