我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
ahu.jpg

ahu.jpg

全部回答(25 )

  • szqsjh2011
    关于正压的问题,个人建议:
    一、部分MAU全功率送风(即取消变频输出控制),其具体数量以保证车间设计洁净度的风量要求为最低底限;
    二、部分MAU(根据车间风量变化范围来测算具体数量)采用变频控制。

    楼主的案例我之前在做伟创力改造工程的时候有遇到过。其厂房前期是普通空调区,后期需改造成无尘车间。在节省成本的基本上,采用了原车间的普通AHU。不过车间无恒湿要求。故比较容易达到。控制的话采用单台AHU单区域控制。
    2011-03-21 08:49:21 来自 PC 评论 举报
  • power_321
    学习学习
    2011-03-18 17:24:18 来自 PC 评论 举报
  • chinalue
    正压的控制应根据实际情况来选定择。
    形成房间正压,必须:进风量>(出风量+泄露风量)。
    如果MAU承担着洁净室必须的换气次数,这时候MAU的送风电机最好不要变频,得保证送风量为首要,此时的排风机最好设置变频来保证正压。
    还有一些其他的情况,一般来说都不难。
    2010-07-30 11:37:30 来自 PC 评论 举报
  • qgpei1225
    回复9楼
    根据不同的排气变化,变频调节MAU的送风量以保持房间压力的恒定
    我觉得应该根据房间的压力来控制MAU。
    2010-07-27 22:40:27 来自 PC 评论 举报
  • zengliangjun9030
    :time: :time: :time:
    2010-07-27 11:39:27 来自 PC 评论 举报