求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
求助 无尘室带预处理功能的AHU怎么控制
我们是做DDC监控的,现在有一个电子厂项目,无尘室的空调采用AHU+HEPA的方式,问题是这些AHU都带有“电加热器”、“预热盘管”、“预冷盘管”,现在不知道该怎么控制?
发布于
2010-07-15 14:56:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(25 )
szqsjh2011
关于正压的问题,个人建议:
一、部分MAU全功率送风(即取消变频输出控制),其具体数量以保证车间设计洁净度的风量要求为最低底限;
二、部分MAU(根据车间风量变化范围来测算具体数量)采用变频控制。
楼主的案例我之前在做伟创力改造工程的时候有遇到过。其厂房前期是普通空调区,后期需改造成无尘车间。在节省成本的基本上,采用了原车间的普通AHU。不过车间无恒湿要求。故比较容易达到。控制的话采用单台AHU单区域控制。
2011-03-21 08:49:21
来自 PC
评论
举报
power_321
学习学习
2011-03-18 17:24:18
来自 PC
评论
举报
chinalue
正压的控制应根据实际情况来选定择。
形成房间正压,必须:进风量>(出风量+泄露风量)。
如果MAU承担着洁净室必须的换气次数,这时候MAU的送风电机最好不要变频,得保证送风量为首要,此时的排风机最好设置变频来保证正压。
还有一些其他的情况,一般来说都不难。
2010-07-30 11:37:30
来自 PC
评论
举报
qgpei1225
回复9楼
根据不同的排气变化,变频调节MAU的送风量以保持房间压力的恒定
我觉得应该根据房间的压力来控制MAU。
2010-07-27 22:40:27
来自 PC
评论
举报
zengliangjun9030
:time: :time: :time:
2010-07-27 11:39:27
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(25条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
yuxiaotao1983
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.32 万条内容 · 319 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
