土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]锅炉水压试验时,何种情况合格

[锅炉]锅炉水压试验时,何种情况合格

发布于:2005-10-20 22:20:20 来自:暖通空调/动力燃气系统 2 2164 [复制转发]
我们在进行散装锅炉水压试验时,按照蒸规的要求,在试验压力下保压20分钟不变,降至工作压力检查时,发现个别对流管与锅筒连接处有潮湿情况,但行不成水滴,压力不变,但锅检说不合格,有道理吗?再者,蒸规中对渗漏情况的描述很笼统,对水滴 水雾 潮湿等如何判定,请教各位。
  • cjchina
    cjchina 沙发
    不对
    2007-04-24 02:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • hsscs
    hsscs 板凳
    如果对流管与锅筒之间是胀接,对流管与锅筒连接处有潮湿情况,并没有水向下流,应该是合格的。本人是国家锅炉压力容器安全监察员,过去我处理这种问题都是这么下的结论。如果锅检所的人坚持说不合格,你可以向省级质量技术监督局或国家总局反映。
    2005-10-26 16:41:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币