土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管方面该注意的问题?

风机盘管方面该注意的问题?

发布于:2005-10-20 20:08:20 来自:施工技术/暖通工程施工 21 3131 [复制转发]
小弟现在设计施工的一个工程主要是采用风机盘管,其中冷凝水问题比较麻烦,请各位前辈指导下关于风机盘管方面该注意的问题,小弟不甚感激!

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • dengyitao
    dengyitao 沙发
    如果要考虑到噪声问题,要注意采用风管的材料,风机到房间的距离。
    2007-05-29 08:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • ou19
    ou19 板凳
    在冷凝水管的最高处设排气管

    冷凝水管的最高处就是盘管的冷凝水口
    再去加排气管是没有用的
    而且还会增加隐患
    2007-05-24 10:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • meidingdong
    meidingdong 地板
    根据我公司施工人员的一些经验,盘管上最好不加过滤器,那样容易堵塞,在主管上加一个目数较大的就行了。
    2007-05-23 15:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • blooding-eyes
    最好加一Y型过滤器,这样就比较不容易堵了,虽然主管上可能装了,但是个人认为再风盘上再装一个比较保险
    2007-05-01 14:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhongwenm
    zhongwenm 5楼
    1、风机盘管的水盘不一定要水平的,可以稍微倾斜向冷凝水的出水侧。
    2、最好能就近排水,保证坡度,坡度在0.001-0.003之间
    3、房间天花内的冷凝水管要注意保温,如果在管井内,管井有地漏的话,不保温也没关系。
    4、软接一定要扎牢,接口处要注意保温.
    5. 应该在在冷凝水管加装排气口.这样子冷疑水排水更加顺畅.
    2007-05-01 08:32:01

    回复 举报