土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器接零问题

变压器接零问题

发布于:2005-10-20 11:07:20 来自:电气工程/变压器 2 706 [复制转发]
有10/0.4两台变压器,通过双投刀闸接入到同一母线上,两台变压器的零线接到同一零母线上。
零母线是不是直接接地合适,本想做成PE、N分离的TN-C-S系统。如果零线不接地的话,一变运行,若负载不平衡,零线可能存在电压,会串入到另一台备用的变压器零线上,这样是不是会不安全?请高手指导!
  • co6
    co6 沙发
    可以一起接地吧,不过接地电阻要满足要求
    2005-10-20 23:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    两台变压器的零线应该分别作接地,如果在建筑内,应做成TN-S系统
    2005-10-20 22:40:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器误差计算

-----准确级为0.5级,一次电流为额定电流的5%,一般测量用的电流互感器的误差极限为电流误差多少?相位差多少??

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10