  • nigma
    nigma 沙发
    你那个不是地梁,是从底板凸出来的,受力那里还是比较大的。污水处理池是有这个问题,即就是左边的池里面水先称满然后再流向右边的池里面,你可以算下满水时的底部水压力,再比较下你的剪力墙的抗剪承载力。
    2005-11-01 22:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • zzh1982
    zzh1982 板凳
    我的QQ22854586
    可以加我讨论
    2005-11-01 12:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • zzh1982
    zzh1982 地板
    这个是污水处理池,
    这个图我已经发出了,我想地梁应该不会有什么问题吧,我就是怕中间的隔墙会不会太薄了,设计提资是,正常使用时是不会有水压差的,检修时也不会有水压.
    2005-11-01 12:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • nigma
    nigma 4楼
    你那个2号节点有点问题
    一、那个梁的梁顶标高是-3.500,低应该与底板做在一起,标高应为--4.350。这样该梁梁高应为
    200X850,而不是现在的200X500
    二、该梁的配筋偏小,你现在配上下筋均为2^14,箍筋!8@200。
    2005-10-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • nigma
    nigma 5楼
    额,原来是个化粪池啊,图纸没分层,主次看不清楚。