在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?
发布于
2010-07-13 23:50:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(495 )
estellelulu
真不负责任啊,怎么会签收的呢,任何一方责任肯定都逃不掉的,安全起见,重做吧!
2010-08-17 15:37:17
来自 PC
评论
举报
sdzb_2005
1。施工单位出具处理情况说明,提交监理单位审查,经业主提交设计审核,设计加具处理通知单后,再由业主发给监理审查。同意后总监签名并加盖注册章后,由施工单位处理。
2.施工单位承担主要责任。所处理的费用先由施工单位负责。
3、监理单位承担监理失职责任。
4、施工单位可以向搅拌站再进行索赔。
2010-08-17 12:49:17
来自 PC
评论
举报
tingnanmeiye
1、首先由设计人员进行结构验算,拿出加固处理方案;
2、有现场建设、施工、监理人员根据设计人员拿出的处理方案,研究切实可行的施工方案后方可进行处理;
3、如果加固处理费用过高,或难以实施,就不如砸掉重来了。
2010-08-17 12:38:17
来自 PC
评论
举报
lihongyang2010
尽管砸掉很费劲,但是还是建议你把砼砸掉,制模板重新浇注,这是大事啊,砼标号打错可不是好玩的啊!
2010-08-16 16:24:16
来自 PC
评论
举报
mql2010
我要是那设计师,我才不会给你搞什么验算,拿钱都不搞!砸掉从来!
2010-08-15 22:47:15
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(495条)
相关推荐
zhnew111
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑资料
返回版块
13.52 万条内容 · 136 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(495 )
2.施工单位承担主要责任。所处理的费用先由施工单位负责。
3、监理单位承担监理失职责任。
4、施工单位可以向搅拌站再进行索赔。
2、有现场建设、施工、监理人员根据设计人员拿出的处理方案,研究切实可行的施工方案后方可进行处理;
3、如果加固处理费用过高,或难以实施,就不如砸掉重来了。