1.请问从机组送入层流罩的风量(为消除风机温升作用)怎么算?请给出公式,谢谢!
2.FFU的负荷及风量怎么算?请给出公式,谢谢!
问题可能不算什么,但希望好心的大哥大姐不吝赐教,再次表示感谢!

全部回答(4 )

  • hawkking12
    1.请问从机组送入层流罩的风量(为消除风机温升作用)怎么算?请给出公式,谢谢!
     :你的是什么风机,层流罩的风机?还是房间内的,还是空调箱的?风机的温升你在算房间负荷时应算在内,层流罩不携带冷负荷,只能作风冷用,风机功率*0.25/(空气比热*空气温差),其实一般不用这个来消除风机的温升,温升是由马达引起的,一般马达会有冷却的。
    2.FFU的负荷及风量怎么算?请给出公式,谢谢!
    "FFU负担什么室内负荷?MAU负担负荷吧,一般要求的换气次数*房间面积就是FFU风量了"
    干盘管是携负荷的,MAU是新风负荷,要控制温度应以干盘管为主。
    换气次数*房间面积*高度就是FFU风量了
    FFU断面风速取0.35~0.45m/s
    2005-10-28 16:33:28 来自 PC 评论 举报
  • lylliu123
    我其实是问为了消除百级层流罩送风的机器温升,那从机组送入层流罩内的风量怎么算?
    2005-10-28 08:01:28 来自 PC 评论 举报
  • xyzjm12



    MAU+D/C
    2005-10-22 01:27:22 来自 PC 评论 举报
  • deathgod007
    1.你从机组送入层流罩的风量为何还加个消除风机温升作用是什么意思,反正算什么都差不多,都是你所有的负荷/(室内要求焓值-送出风焓值)
    2.FFU负担什么室内负荷?MAU负担负荷吧,一般要求的换气次数*房间面积就是FFU风量了
    2005-10-20 09:10:20 来自 PC 评论 举报