电气工程
\
成套电气设备
\
大家说说后期增加的固定柜母排如何和初期的母排连接
大家说说后期增加的固定柜母排如何和初期的母排连接
我们经常碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用软线还是专用附件??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用软线引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
发布于
2005-10-19 08:07:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
平淡福
请问2楼是否有不用打孔的母线连接件,给介绍介绍
2005-10-19 16:29:19
来自 PC
评论
举报
平淡福
非常感谢以上解答,俺也打算用电缆连接
2005-10-19 15:25:19
来自 PC
评论
举报
s13683529017
最好用母排联。你的主进开关肯定够用你们才打算增容的。所以找此推理你们的母线一定够所以。。。。。。。
2005-10-19 14:05:19
来自 PC
评论
举报
gxtr01
如果空间运需,直用排搭接,没有空间用软连接。母排容量不够,只能用电缆从主开关下口引了。
2005-10-19 13:57:19
来自 PC
评论
举报
石大头
规范上要求用专用的附件作为汇流母排与新柜联结!但实际操作中一般都用软线连接.你这第二个问题就看基金的来源了,用母线你舍得吗?!