土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水系统水泵问题请教!

纯水系统水泵问题请教!

发布于:2005-10-18 19:22:18 来自:给排水工程/纯水系统 10 1744 [复制转发]
一套纯水系统,没有中间水箱,原水泵和高压泵流量大小的选择一般按多少的比例?1:1合适么?还是应该原水泵大点?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • edi988
    edi988 沙发
    原水泵的设计应考虑砂滤、碳滤的范喜要求,或独立设置反洗泵,在不考虑凡系条件下,原水泵与高压泵的流量设计一致是没有关系的,但应注意元水泵的扬程应满足要求。
    2006-03-30 15:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • hongwenkang11
    hongwenkang11 板凳
    我们运行的和楼主一样,没中间水箱,做反洗维护的时候腿都要跑断。公司为了省钱,运行时对膜的水力冲击,是否会影响膜的使用寿命?请高手指教。
    2006-02-16 12:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • lvshixinlsx
    lvshixinlsx 地板
    原水泵要大些,因为涉及过滤器的正洗用原水泵。
    2005-10-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • 2004ljl
    2004ljl 4楼
    同意2楼的意见,高压泵可选择有一个变频的。
    2005-10-20 21:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • edi988
    edi988 5楼
    原水泵是否还给过滤器提供反洗水,若是原水泵应由备用
    2005-10-20 11:29:20

    回复 举报
    赞同0