土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料 \ 高层排烟,烟管等问题

高层排烟,烟管等问题

发布于:2010-07-12 17:05:12 来自:建筑设计/建筑资料 1 1042 [复制转发]
此建筑位于潮汕地区,层高98m,30层住宅楼,因为潮汕地区没有或者很少采用规格的预制的排烟管道,按照这里近几年的高层住宅建筑都是采用PVC排水管做排烟管道使用,我想请问各位建筑群林中的高厚一下。。。。使用PVC排水管道做排烟管道是否可行?理由?
  • xlmalin
    xlmalin 沙发
    不行。
    1、不符合消防要求,消防审查你都过不去;
    就这一点就不行,其他的:
    2、风阻大,技术不可行;
    3、节点做法难,易渗漏;
    4、易产生振动。
    2010-07-13 17:13:13