1.左下角的 FM1-1350/5P 什么意思?
2.EZD160 25A/3P是桥架上的?是什么?
3.MX+OF 3 ?
4.ZR-YJV-0.6/1KV-4X(1X500)+1X240 CT 中的“0.6/1KV-4X(1X500)”么意思呢?

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2010-7-11 21:06 编辑 ]

系统图.jpg

全部回复(180)

只看楼主 我来说两句
  • 佳惠幽兰
    佳惠幽兰 沙发
    学习了,讨论的很好,获益匪浅啊!
    2010-07-31 18:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • dianliscy
    dianliscy 板凳
    看不懂啊,不过高人还是挺多的
    2010-07-31 18:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhenrar
    zhenrar 地板
    学习了
    2010-07-31 17:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • zlixiang
    zlixiang 4楼
    1.左下角的 FM1-1350/5P 什么意思?指密集母线 三相五线制
    2.EZD160 25A/3P是桥架上的?是什么?指母线插接开关
    3.MX+OF 3 ?MX是分励脱扣器 OF是辅助触点 常开和常闭
    4.ZR-YJV-0.6/1KV-4X(1X500)+1X240 CT 中的“0.6/1KV-4X(1X500)”么意思呢?指电缆额定电压为0.6/1KV 4X(1X500)由4跟单芯电缆500平方构成


    基本就是这意思了!