请问钢筋混凝土楼板面板的厚度允许的偏差是多少?
请问钢筋混凝土楼板面板的厚度允许的偏差是多少?
请问钢筋混凝土楼板面板的厚度允许的偏差是多少?有没有相关验收规范??
发布于
2005-10-17 08:37:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(3 )
tangxifei_114
—5到+8是板钢筋保护层厚度 梁的是—7到10
[
本帖最后由 tangxifei_114 于 2008-10-5 17:51 编辑
]
2008-10-05 17:50:05
来自 PC
评论
举报
fanxuefenglg
谢谢二楼的兄弟!!!
2005-10-17 08:59:17
来自 PC
评论
举报
zergxx
有的哈,<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002)对于允许误差,检查仪器都有严格规定
楼面板厚度是属于截面尺寸,见该规范表8.3.2-1中截面尺寸一栏,允许误差为-5mm~+8mm,检查仪器为钢尺
2005-10-17 08:44:17