土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 究竟是何出了问题

究竟是何出了问题

发布于:2005-10-15 21:32:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一座冷库保温层厚75毫米,面积11平,冷风机面积DD-9平,制冷半封闭机组3.75千瓦,节流阀1冷吨,事故现象结霜过快,小于2小时翅片旧结满霜层。室温在-6左右。望大家帮助分析分析问题所在。不胜感激。谢谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ldcbf101010
    ldcbf101010 沙发
    问题是否能出在截流阀上
    2005-10-21 13:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • ldcbf101010
    ldcbf101010 板凳
    室温要求-15摄氏度以下;
    2005-10-16 18:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多