一般规定

基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。
基底工程所选用的材料,其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。
基底工程的防水、防潮、防火、防腐处理必须符合设计要求和施工规范的规定。
基底工程用焊接件的焊缝必须符合钢结构施工规范和设计要求。
基底工程所用高强度螺栓,其形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法:检查检测报告及相关资料。

吊顶基底工程

适用于各种金属饰面板、纸面石膏板、木质板,矿棉吸声板、玻璃棉板、花栅、玻璃饰面板为面层的吊顶基底工程。

保证项目

吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确。
龙骨架构排列整齐顺直,表面必须平整。
龙骨架构各接点必须牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。
顶棚内的填充料必须干燥,铺设厚度均匀一致。
用金属网做抹灰基底时,金属网必须铺钉牢固,钉平。接头在骨架主筋上,不得有翘边。
装饰玻璃板的吊顶龙骨架构,其用料材质、尺寸必符合设计要求。所有连接点必须牢固,安全可靠。
检验方法:观察、手扳、尺量检查。

墙面基底工程
适用于各种细木饰面、高级抹灰饰面、块材饰面、金属饰面、裱糊饰面、软包饰面和玻璃幕为面层的基底工程。

(1)保证项目

基底工程必须表面平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸精确.
钢、木骨架隔断墙,其构造必须符合图纸和施工规范要求,轻钢骨架的连接件应符合产品组合要求。
钢、木龙骨(搁栅立筋)线槽安装位置必须正确,连接牢固,安全可靠,不得弯曲、变形,木件无劈裂,符合安全使用要求。
墙体内的填充料必须干燥、填充饱满、牢固、不得下垂。铺设厚度应均匀一致,符合设计要求。
以金属网做抹灰基底时必须钉结牢固,钉平。接头在骨架主筋上,不得有翘边。基层灰与基体间粘结必须牢固,不得有脱层、空鼓及补灰裂缝。
以块材为饰面的基底,必须坚实干净,粘贴用料、干挂配件必须符合施工规范和设计要求。
以涂料、裱糊为饰面的基底必须符合下列规定:抹灰面为基底的质量要求:抹灰面达到高级抹灰标准。灰表面色泽一致,当使用遮盖力不强的面料时,灰面应为纯白色。
以胶合板、纸面石膏板为基底的质量要求:胶合板和纸面石膏板应用耐水板面。表面干净、光滑,割面整齐,接缝严密,无挂胶,无外露钉帽,与骨架紧贴牢固。
以涂料为饰面的金属板基底表面,不得有油污、锈斑、鱼鳞皮、焊渣和毛刺。
裱糊、涂料工程要求基底含水率应符合下列规定:混凝土面、抹灰面不大于8%。 木质板面不大于10%。
玻璃幕墙基底的平整度、垂直度、预留洞应符合施工规范和设计要求,其误差必须在连接件可调范围内。
隐框玻璃与结构的连接必须采取预埋铁件的方法,与铝合金连接的紧固件必须使用不锈钢件。
检验方法:观察、手扳、拉线尺量、用小锤轻击检查、检查检测记录。

地面基底工程

适用于木板,拼花木板、塑胶类板块和卷材、地毯、花岗岩石板、大理石板、碎拼大理石和高级水磨石为面层的基底工程。
保证项目

基底表面必须平整,四角方正。有地漏和供排队液体的基底,其坡度应满足排液要求。
基底构造层(保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层)的材质、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。
基底的防水层与基体、地漏、予埋管道处要结合严密,严禁渗漏。
铺设地毯或其它粘贴面层的基底表面必须平整,光滑,干燥、密实,洁净。不得有裂纹、脱皮和起砂。
铺设木制地板面层的基底所选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固平直,铺设方式和固定方法必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:观察、泼水、尺量、蓄水试验检查。

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • zhousongjun
    zhousongjun 沙发
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
    2008-12-04 10:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • xzg-s
    xzg-s 板凳
    谢谢
    2006-06-15 14:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • thy-dreames
    thy-dreames 地板
    五金配件、细木制品安装
    (1)保证项目

    细木制品(梳妆台、镜台等)的树种、材质等级、含水率和防腐处理,必须符合设计和施工规范要求。
    五金配件、细木制品与基层(木砖、膨胀螺栓等)镶钉必须牢固,无松动。
    五金配件制品(毛巾架、手纸盒、洁具架、浴帘杆等)的材质、光洁度、规格尺寸必须符合设计和相应标准要求。
    检验方法:观察、手摸和尺量检查,并检查产品合格证书。
    (2)基本项目

    厕浴间内细木制品表面质量要求应符合细木制品的有关规定。

    五金配件(浴帘杆、浴巾架、面巾架、恭纸架、口杯
    架、浴盆拉手)安装。
    合格:安装位置正确、牢固,横平竖直,镀膜无损伤、无污染,
    护口遮盖严密。
    优良:安装位置正确,对称、牢固,横平竖直无变形,镀膜光洁
    无损伤、无污染,护口遮盖严密与墙面靠实无缝隙,外露螺丝卧
    平,整体美观。
    检验方法:观察、手摸、尺量检查。
    2005-10-15 20:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • thy-dreames
    楼板孔洞细石混凝土浇筑
    适用于厕浴间的楼板孔洞细石混凝土浇筑工程。
    (1)保证项目

    细石混凝土的材质强度、配合比和密实度应符合防漏要求和施工规范的规定。
    所有竖向穿过楼的板的立管(加套管),坐桶稳固螺栓,应在验收合格后方可施工。
    细石混凝土宜分层浇灌插捣密实,保护管道及埋件的位置准确,混凝土与穿楼板的立管及埋件洞口必须结合密实牢固,无裂纹。

    检验方法:检查试验报告和测定记录、观察检查。

    涂膜防水水泥砂浆找平层与保护层
    (1)保证项目

    基层必须密实、牢固、干净、无浮土符合施工规范的规定。
    检验方法:观察和用小锤敲击检查。
    水泥砂浆与基底结合牢固密实无空鼓,表面平整、密实光洁、无裂缝和麻面起砂,阴阳角做成恩圆弧形,成钝角,规矩顺直。易发生渗漏的薄弱部位收头圆滑,结合严密。
    找平层坡度必须符合设计要求,(如设计无要求则应按以下要求,泛水坡度为1%,不得有局部积水,从地漏边向外伸延至50mm处,排水坡度为3-5%)泄水畅通。
    保护层厚度必须满足设计要求,强度满足施工要求,操作时严禁破石油防水层,保护层砂浆表面平整、密实、坡度正确。
    检验方法:观察和用水平尺检查。


    聚氨酯涂膜防水

    适用于高级建筑装饰工程的厕浴间防水工程。
    (1)保证项目

    所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标,必须经试验室进行复验合格后方可使用。
    涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法应符合设计要求和施工规范的规定,不得有渗漏现象。
    找平层应满足本章第二节有关要求含水率低于9%并经检验合格后,方可进行防水层施工。 注:含水率检验方法:在基层表面铺设一块1平方米橡胶板,静置3-4小时,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求。
    涂膜层涂刷均匀,厚度满足产品规定要求且不少于1.5mm,不露底。保护层和防水层粘结牢固,紧密结合,不得有损伤。
    聚氨酯底胶、聚氨酯涂料附加层的涂刷方法、搭接收头应符合施工规范要求,粘结牢固、紧密,接缝封严,无空鼓。
    如发现涂层有破损或不合格之处,应按规范要求重新涂刷搭接,并经有关人员检查认证。
    聚氨酯涂膜层表面不起泡,不流淌,平整无凹凸,颜色亮度一致,与管件、洁具地脚螺丝、地漏、排水口接缝严密,收头圆滑。
    检验方法:观察、手摸检查、蓄水试验(蓄水层高度不少于20mm,蓄水时间不少于24小时)。隐蔽工程记录。

    聚氨酯涂膜现场复查技术指标和防水涂料技术性能应符合1表的规定。

    `聚氨酯涂膜技术指标和防水涂料技术性能表 表1

    项次 等级 一等品 合格品
    试验项目 指标要求
    1 拉伸强度(Mpa) 无处理大于 2.45 1.65
    加热处理 无处理值的80%-150% 不小于无处理值的80%
    紫外线处理 无处理值的80%-150% 不小于无处理值的80%
    碱处理 无处理值的80%-150% 不小于无处理值的80%
    酸处理 无处理值的80%-150% 不小于无处理值的80%
    2 断裂时的延伸率,%大于 无处理 450 350
    加热处理 300 200
    紫外线处理 300 200
    碱处理 300 200
    酸处理 300 200
    3 加热伸缩率%小于 伸长 1
    缩短 4 6
    4 拉伸时的老化 加热老化 无裂缝及变形
    紫外线老化 无裂缝及变形
    5 低温柔性(℃) 无处理 -35无裂纹 -30无裂纹
    加热处理 -30无裂纹 -25无裂纹
    紫外线处理 -30无裂纹 -25无裂纹
    碱处理 -30无裂纹 -25无裂纹
    酸处理 -30无裂纹 -25无裂纹
    6 不透水性0.3Mpa,30min 不渗漏
    7 固体含量,% ≥94
    8 适用时间,min ≥20,粘度不大于100000帕斯卡/s
    9 涂膜表干时间,h ≤4不粘手
    10 涂膜实干时间,h ≥12无粘着

    2005-10-15 20:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • thy-dreames
    彩色喷涂
    适用于室内各种彩色喷涂和滚涂装饰工程。
    (1)保证项目

    彩色喷涂的材料品种、质量、色彩均符合设计要求并有产品证书,必须按产品组合配套使用。
    彩色喷涂的基底,必须符合本标准的有关规定。

    (2)基本项目
    彩色喷涂底层应使用专用封底漆;底涂涂层均匀,不得漏涂,表面光滑。涂膜牢固并符合表6的规定。

    彩色喷涂工程质量检验项目 表6

    项次 项目 质量标准 检验方法
    1 漏刷、脱皮、污斑 不允许 观察检查
    2 流坠、皱皮 合格 大面无,小面不明显 观察检查
    优良 不允许
    3 颜色、花纹 合格 颜色一致,花纹基本均匀 观察检查
    优良 颜色一致,花纹均匀
    4 装饰线、分格线 合格 偏差不大于3mm 拉5m线(不足5m拉通线)用尺量检查
    优良 偏差不大于2mm
    5 五金、门窗玻璃等 合格 门窗洁净,五金无污染,玻璃等基本无污染 观察检查
    优良 洁净,无污染

    细木制品涂饰
    本节适用于高级装饰细木制品涂饰细木制品涂饰工程,使用涂料范围是:聚酯、聚氨酯、丙烯酸、硝基、天然树脂漆类。
    检查数量:观察普查,允许缺陷控制项目随机抽查总量的20%。
    (1)保证项目
    涂料的品种、质量、等级、颜色、性能等必须符合设计及有关标准的规定,并应附有产品使用说明书。
    涂层效果必须符合样板。
    涂料所用腻子的塑性、合易性应满足施工要求,并按底涂料、面涂料的性能配套选用。
    稀释剂应根据涂料中成膜物质的性质配套使用。
    检验方法:观察、检查理性能证书。
    (2)基本项目
    细木制品涂饰着色质量应符合表7的规定。

    细木制品涂饰着色质量检验项目表 表7

    项次 项目 质量标准 检验方法
    1 颜色、木纹 合格 颜色一致,木纹清楚,符合样板 观察检查
    优良 颜色一致、鲜明,木纹清晰符合样板
    2 漆污、积粉、杂渣、溅边、色花、过棱、白棱、白点、不平、色差 合格 无明显修色色差,其余均无 观察检查 观察检查
    优良 无修色色差,其余均无
    3 分色线、装饰线 合格 偏差不大于1mm 拉5m线,不足5m拉 通线检查
    优良 平直
    涂饰面层质量应符合表8的规定。
    细木涂饰面层质量检验项目表8
    项次 项目 质量标准 检验方法
    1 脱皮、皱皮、透底、流坠、刷纹、裹棱、漏刷、粒子 合格 小面无明显刷纹,其余全无 观察检查
    优良 全无
    2 严整、光亮、光滑、棕眼、沉陷 合格 光亮柔和,光滑无挡的感,漆干后木孔棕眼大面不得有缩孔沉陷 观察、手摸检查
    优良 平滑无挡手感,光亮柔合,漆干后木孔棕眼不得有缩孔沉陷。


    细木制品涂饰品各种漆形和做法的质量应符合表9的规定。

    细木制品涂饰各种漆形和做法质量检验项目 表9

    项次 项目 质量标准 检验方法
    1 抛光面层 合格 表面涂层光亮平整,大面无涂饰缺陷,小面无明显涂饰缺陷 观察检查,
    手摸检查
    优良 表面涂层具有镜面般的平整和光泽,大小面无涂饰缺陷。
    2 色棕眼清漆面层 合格 棕眼色点分布均匀,木纹清楚,手感光滑。颜色一致,不漏涂 观察、手摸检查
    优良 棕眼色点分布均匀,木纹清晰,手感细腻。颜色一致,不漏涂
    3 亚光清漆面层 合格 棕眼不得沉陷,木纹清楚,表面有微光,手感光滑,大面无亮斑,小面基本无亮斑。 观察、手摸检查
    优良 棕眼无沉陷,木纹清晰,表面有微光,手感受细腻,柔合,无亮斑。
    4 明棕眼亚光面层 合格 棕眼明显,木纹清楚,表面有微光,手感光滑。无亮斑。 观察、手摸检查
    优良 棕眼明显、洁净,木纹清晰,表面有微光,手感细腻。无亮斑。