单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油。起动后,油位正常。
请问为什么?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • jack82093007
    jack82093007 沙发
    谢谢大家提醒,是汉钟压缩机。维修过一次,一年前。只是最今才发现,停机后,30分钟,油没了。25%、50%、75%、100%运行油位都够。
    油分会变得分油效率降低吗?系统没漏过。