土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明灯该不该受开关控制?

应急照明灯该不该受开关控制?

发布于:2005-10-14 17:27:14 来自:电气工程/照明工程 123 18977 [复制转发]
火灾情况下,应急照明灯应当无条件点亮。同时为了扑救火灾方便,联动或手动切断非消防电源,这时候,建筑内依靠连接到消防电源或内部带蓄电池的应急照明灯和疏散指示灯照明。

但在不少工程中,应急照明灯受开关控制,平时状态和火灾情况下都是如此,这类情况在写字楼性质的建筑中尤其普遍。还有的工程中的应急照明灯是与建筑内平时照明灯合用,在火灾情况下才由集中消防电源供电。一般情况下各种灯具都处于关闭状态,火灾时,切断非消防电源后,开关仍处于关闭状态,应急照明灯仍然不能点亮,那就不能叫做应急照明灯了,这种情况应通过调整应急供电线路来解决。

上面是《自动消防设施联动关系及施工应注意问题》论文中关于应急照明灯控制方式的论述,我在以前的论坛中看到大家讨论时有很多和这个不相同的观点,现在把这个拿来和大家再讨论一下。原文见http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=80000&way=3

全部回复(123)

只看楼主 我来说两句
  • wujie_030111
    wujie_030111 沙发

    支持这个,平时也是这么做的
    2009-08-25 09:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 板凳

    公共走廊应急灯还是用双控开关控制,火灾时如何保证应急照明灯亮?应急照明不能与普通照明同一回路。疏散指示和应急照明应单独回路。在无强起的应急照明回路中,疏散指示与应急照明可以同一回路,疏散指示长明,应急照明可控
    2009-08-24 09:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • ctzh
    ctzh 地板
    还是需要开关控制,指示在应急情况下,能够强制启动应急照明即可
    2009-08-18 20:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • fc1976927
    fc1976927 4楼
    我是做装修电气的新手,有时候一些工程里面会用到很多灯具。像一些酒店的走廊,如果放疏散照明似乎不好看,那就会把走廊灯具设成应急灯。那这种时候,特别是大厅的公共走廊,是不是应该由空开直接控制比较好呢?如果是一般的办公楼,似乎还是应该有开关的吧?另外,我还想问几个问题:由开关控制的应急照明是否可以和普通照明一个回路?应急疏散指示灯和由开关控制的应急照明是否应该一个回路?应急疏散指示灯和疏散照明应该一个回路么?
    2009-05-31 16:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • yuzi40277738

    被你全做了 不现实 浪费不经济也是设计者的失败
    2009-05-30 00:41:30

    回复 举报
    赞同0